城镇燃气工程基本术语标准 GB/T50680-2012
返 回
变小
变大
底 色

10.1 燃烧

10.1.1 燃烧 combustion
    燃料中的可燃成分在一定条件下与氧发生激烈的氧化反应,并产生热和光的物理化学过程。
10.1.2 完全燃烧 complete combustion
    燃气中可燃组分全部完成燃烧反应的燃烧。
10.1.3 不完全燃烧 incomplete combustion
    燃气中可燃组分未能全部完成燃烧反应的燃烧。
10.1.4 燃气当量比 richness of a gas/air mixture
    燃气/空气混合物的单位体积气体中实际混入的燃气体积与按化学计量混入的燃气体积之比。
10.1.5 理论空气量 theoretical air volume
    标准状况下1m3(或lkg)燃气按燃烧反应方程式完全燃烧所需要的干空气量。
10.1.6 实际空气量 actual air volume
    标准状况下1m3或1kg燃气燃烧实际供给的干空气量。
10.1.7 过剩空气系数 excess air factor
    实际供给空气量与理论空气需要量的比值。
10.1.8 过量空气燃烧 combustion with excess air
    实际供给空气量大于理论空气需要量的燃烧。
10.1.9 缺氧燃烧 oxygen-lacking combustion
    实际供给空气量小于理论空气需要量的燃烧。
10.1.10 一次空气 primary air
    燃气燃烧前预混的空气。
10.1.11 二次空气 secondary air
    当分次供给燃烧所需空气时,第二次供给的空气。
10.1.12 一次空气系数 primary air ratio
    一次空气量与理论空气需要量的比值。
10.1.13 扩散燃烧 diffuse combustion
    燃气未预混空气(一次空气系数α1=0)的燃烧。
10.1.14 部分预混燃烧 partially-aerated combustion;Bunsen combustion
    燃气预先与部分空气(0<α1<1)混合的燃烧。
10.1.15 完全预混燃烧 pre-aerated combustion
    燃气预先与过量空气(α1>1)混合的燃烧。
10.1.16 理论烟气量 theoretical quantity of flue gas
    标准状况下1m3或1kg燃气当供给理论空气需要量时完全燃烧所产生的烟气量。
10.1.17 实际烟气量 actual quantity of flue gas
    标准状况下1m3或1kg燃气当供给实际空气量时燃烧所产生的烟气量。
10.1.18 干烟气量 quantity of dry flue gas
    标准状况下1m3(或1kg)燃气完全燃烧所产生的不包括水蒸气的烟气量。
10.1.19 燃烧温度 combustion temperature
    烟气被燃气燃烧所放出的热量加热达到的温度。
10.1.20 理论燃烧温度 theoretical combustion temperature
    在绝热条件下燃烧,扣除化学不完全燃烧和气体分解的热损失后,烟气达到的温度。
10.1.21 实际燃烧温度 actual combustion temperature
    在炉内被加热物体吸热和炉子散热等条件下,烟气所达到的温度。
10.1.22 着火 take fire
    由稳定的氧化反应转变为不稳定的氧化反应而引起的瞬间自燃现象。
10.1.23 热力着火 thermal ignition
    在一定条件下氧化反应生成热大于系统散失热,使温度上升而引起的着火。
10.1.24 支链着火 branched-chain ignition
    在一定条件下氧化反应生成的活化中心浓度迅速增加而引起的着火。
10.1.25 着火温度 ignition temperature
    可燃混合气体逐渐升温开始自燃的最低温度。
10.1.26 点火 ignition
    由外界提供能源用强制手段使可燃混合气体的局部着火燃烧,从而点燃全部可燃混合气体的过程。
10.1.27 热丝点火 glowcoil ignition
    用电热丝发热量点火。
10.1.28 火花点火 spark ignition
    用电火花的能量点火。
10.1.29 火焰点火 flame ignition
    用火焰的热量点火。
10.1.30 熄火 extinction of a flame
    燃烧时意外发生火焰中途熄灭的现象。
10.1.31 法向火焰传播速度 normal flame speed
    垂直于焰面方向的火焰传播速度。
10.1.32 火焰传播速度 flame speed
    火焰皱曲的焰面沿管道轴向的传播速度。
10.1.33 紊流火焰传播速度 turbulence flame speed
    可燃混合气体在紊流状态下的火焰传播速度。
10.1.34 正常火焰传播 normal flame propagation
    焰面层产生的热量以传热方式加热相邻的未燃气层,使其着火燃烧形成新焰面的焰面移动现象。
10.1.35 爆炸 explosion
    在密闭容器内,可燃混合气体局部着火燃烧,由于传热和高温烟气膨胀,未燃气体被绝热压缩,当达到着火温度时,全部混合气体瞬间完全燃尽,使容器内的压力猛烈增大的现象。
10.1.36 爆震 detonation
    局部着火燃烧的气体绝热压缩形成冲击波,使未燃混合气体温度升高而引起化学反应,燃烧波迅速向未燃气体推进的现象。
10.1.37 火焰传播临界直径 critical diameter of flame propagation
    火焰不能够传播的管径最大值。
10.1.38 层流扩散火焰 laminar diffusion flame
    层流状态下的燃气在大气中燃烧形成的火焰。
10.1.39 部分预混层流火焰 partially-aerated laminar flame
    含有部分空气的层流状态下的可燃气体在大气中燃烧形成的火焰,也称本生火焰。
10.1.40 内焰 inner cone flame
    在部分预混火焰中,燃气与一次空气混合燃烧所形成的火焰。
10.1.41 外焰 outer cone flame
    在部分预混火焰中,燃气与二次空气混合燃烧所形成的火焰。
10.1.42 基准气 reference gas
    代表某种燃气的标准气体
10.1.43 界限气 limit gas
    根据燃气允许的波动范围配制的标准气体。
10.1.44 华白数 Wobbe number
    燃气的高热值与其相对密度平方根的比值。
10.1.45 燃烧势 combustion potential
    燃烧速度指数。
10.1.46 燃气互换性 interchangeability of gases
    以另一种燃气(置换气)替代原来使用的燃气(被置换气)时,燃烧设备的燃烧器不需要做任何调整而能保证燃烧设备正常工作,称置换气对被置换气具有互换性。
10.1.47 黄焰 yellow flame
    由于燃气燃烧所需要的空气供给不足,火焰发出黄光的现象。
10.1.48 离焰 flame lift
    当火孔气流速度增加到某一极限值时,火焰根部全部或部分脱离火孔燃烧的现象。
10.1.49 脱火 flame lifting
    火焰脱离火孔,并被燃气气流吹熄的现象。
10.1.50 回火 flash back
    火焰缩入火孔内燃烧的现象。

条文说明

10.1.42 在条件不足时,基准气也可使用当地商品气源气。
10.1.44 又称沃泊指数。1926年由意大利工程师和数学家Wobbe提出,直到19世纪60年代才正式被燃气界采用。
10.1.46 燃气互换性举例如下:以a燃气设计的燃具,改为使用S燃气,当燃烧器不作任何调整而能保证燃具正常工作,称S燃气对a燃气具有互换性。

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475