【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.8 绝缘电阻试验
7.8.1 目的
检验系统内各设备绝缘电阻性能。
7.8.2 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(在不具备专用测试装置的条件下,也可用其他仪器):
a)试验电压:500V±50V,DC;
b)测量范围:0MΩ〜500MΩ;
c)记时:60s±5s。
7.8.3 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样(包括集中控制型系统的应急照明控制器)有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间、主电源输入端与壳体之间(电源插头不接入电网)施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
7.8.4 试验结果
试样的绝缘性能应满足6.10的要求。
