【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.7 充、放电耐久试验
7.7.1 目的
检验系统重复多次全充、全放电性能。
7.7.2 试验步骤
连续10次使试样进行完全充电后转入应急状态直至过放电保护启动。记录首、末次放电时间。
7.7.3 试验结果
试样重复多次充、放电性能应满足6.9的要求。
检验系统重复多次全充、全放电性能。
7.7.2 试验步骤
连续10次使试样进行完全充电后转入应急状态直至过放电保护启动。记录首、末次放电时间。
7.7.3 试验结果
试样重复多次充、放电性能应满足6.9的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:7.6 转换电压试验
- 下一节:7.8 绝缘电阻试验