油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
6.12 绝缘电阻试验
试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500Vd.c.,测量范围0MΩ~500MΩ。测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大。
目录
上节
下节
- 上一节:6.11 耐电压性能试验
- 下一节:6.13 调压性能试验