油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.11 耐电压性能试验

    试验采用耐电压测试仪,试验电压0V~1500V连续可调。试验电压设定后自动升压,升压速率为100V/s~500V/s,定时60s±5s,到达设定时间后自动降压。