消防泵 GB6245-2025
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

消防泵

Fire pumps

GB 6245-2025

2025-08-01 发布
2026-08-01 实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理员会

    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    本文件代替GB 6245-2006《消防泵》,与GB6245-2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
    a)更改了部分“术语和定义”(见第3章,2006年版的第3章);
    b)更改了型号编制规则(见4.2,2006年版的4.2);
    c)增加了大流量车用消防泵滤网通过性能(见5.1.5);
    d)更改了车用消防泵引水时间(见5.7.1,2006年版的5.7.2);
    e)删除了深井、潜水消防泵相关规定(见2006年版的6.4.3);
    f)增加了对叶轮平衡性能要求(见5.1.10、6.1.8、7.1.10);
    g)增加了深井消防泵组轴承间距的要求(见6.1.9);
    h)更改了固定式消防泵组主要技术参数要求(见6.4,2006年版的6.4);
    i)更改了柴油机消防泵组燃油箱的容积要求(见6.9.2.2,2006年版的9.9.2.3);
    j)增加了柴油机消防泵组冷却水环路的要求(见6.9.6.4);
    k)增加了柴油机功率的修正要求(见6.9.8.2);
    l)删除了柴油机超负荷的要求(见2006年版的9.9.11);
    m)更改了手抬机动消防泵组的整机质量范围(见7.1.11,2006年版的9.11.1.8);
    n)更改了手抬机动消防泵组的倾斜性能要求(见7.10,2006年版的9.11.9);
    o)增加了供泡沫液消防泵组安全阀压力设定的要求(见8.1.8);
    p)增加了拖车式消防泵组及增压消防泵组的要求(见第10章);
    q)更改了出厂检验的要求(见12.3,2006年版的11.3);
    r)增加了规范性附录“电动机消防泵组控制柜”(见附录B);
    s)增加了规范性附录“柴油机消防泵组控制柜”(见附录C)。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
    本文件由国家消防救援局提出并归口。
    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
    ——1986年首次发布为GB6245-1986,1998年第一次修订,2006年第二次修订;
    ——本次为第三次修订。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475