泡沫灭火剂 GB15308-2025
6.2 凝固点
6.2.1 仪器设备
试验仪器设备应满足下列要求:
a)凝固点测试设备:控温精度±1℃;
b)铂电阻:T100,精度±0.1℃,外径为5.0mm;
c)数字式温度显示仪表:分辨率为0.1℃。
6.2.2 试验步骤
泡沫液应按照如下步骤进行凝固点试验:
a)开启凝固点测试设备,使冷室的温度稳定在低于样品凝固点(10±1)℃;
b)将样品注入干燥、洁净的内管中,使液面高度约为50mm;
c)用软木塞或胶塞将铂电阻固定在内管中央,铂电阻的下端距样品液面10mm;
d)将装有样品的内管置于外管中,内管底部至外管底部的距离不大于10mm,然后将外管放入冷室,外管进入冷室的深度不小于100mm;
e)开始试验,设备自动记录温度一时间曲线;
f)待样品完全凝固,读取曲线平台处温度为凝固点;
g)重复试验,取差值不超过1℃的两次试验结果中较高的值作为测定结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.1 取样和温度处理
- 下一节:6.3 抗冻结、融化性