泡沫灭火剂 GB15308-2025
返 回
变小
变大
底 色

6.1 取样和温度处理

6.1.1 取样
    无论从一个容器中还是从多个容器中取样,都应搅拌均匀。将样品充满储存容器并密封。
6.1.2 温度处理
    泡沫液应按照如下步骤进行温度处理:
    a)如果生产者声明样品不受冻结融化影响,样品应先按6.3进行4个冻结融化循环,然后再按6.1.2 b)进行处理;
    b)将密封于容器中的样品放置在(60±2)℃的环境中7d,然后在(20±5)℃的环境中放置1d;
    c)如果生产者声明样品受冻结融化影响,只按6.1.2 b)对样品进行处理。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475