独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
A.2 光学方法测量响应阈值
A.2.1 工作原理
报警器的响应阈值,即用减光系数m值[单位为分贝每米(dB/m)]表示的报警器报警时刻的烟浓度,用光学烟密度计测量。光学烟密度计利用光束受烟粒子作用后,光辐射能按指数规律衰减的原理测量烟浓度。
减光系数用公式(A.1)表示:

式中:
m——减光系数,单位为分贝每米(dB/m);
d——试验烟的光学测量长度,单位为米(m);
P0——无烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W);
P——有烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W)。
A.2.2 技术要求
A.2.2.1 光学测量长度不大于1.1m。
A.2.2.2 光束应以红外光为主。
A.2.2.3 每次测量前,测量仪器的读数应清零。
A.2.2.3 每次测量前,测量仪器的读数应清零。
目录
上节
下节
- 上一节:A.1 试验设备
- 下一节:A.3 离子方法测量烟浓度