独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

A.1 试验设备

A.1.1 测量区、试验仪器及报警器的布置见图A.1和图A.2。

A.1.2 测量工作区应能容下环境光线干扰试验的专用闪光装置(符合附录D的要求)。报警器的边缘离测量平台的边缘尺寸不应小于20mm。
A.1.3 烟箱应能保证测量工作区内的气流速度满足试验要求。
A.1.4 烟箱应能以不大于1℃/min的升温速率将测量工作区内的温度升到(55±2)℃。
 