独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

6.19 碰撞试验

6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 将试样按6.1.2的要求刚性安装在碰撞试验设备的水平板上,碰撞试验设备应符合附录J的要求。安装后使试样处于正常监视状态。
6.19.1.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能从水平方向碰撞试样,并对准使试样最易遭受破坏的部位。然后,以(1.5±0.125)m/s的锤头速度、(1.9±0.1)J的碰撞动能碰撞试样1次。碰撞期间以及碰撞结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。
6.19.1.3 碰撞结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.19.1.4 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,然后按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.19.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin
6.19.2 试验设备
    采用满足下述技术要求的试验装置:
    a)满足附录A要求的烟箱;
    b)满足附录J要求的碰撞试验设备。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475