独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.18 冲击(运行)试验
6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样安装面朝上,按6.1.2的要求刚性安装在冲击试验台上,使试样处于正常监视状态,启动冲击试验台,对质量为M(kg)的试样,以峰值加速度为(100-20×M)×10]m/s2,脉冲持续时间为6ms的半正弦波脉冲,向下连续冲击3次。冲击期间以及冲击结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。
6.18.1.2 冲击结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.18.1.3 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,然后按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.18.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.18.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)满足附录A要求的烟箱;
b)满足GB/T 16838要求的冲击试验台。
目录
上节
下节
- 上一节:6.17 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
- 下一节:6.19 碰撞试验