阻火器 GB5908-2024
7.7 管端阻火器阻爆燃试验
7.7.1 试验装置见图1,试验气体按附录B的规定。

7.7.2 阻火器整体使用塑料袋封口。
7.7.3 向试验装置充入混合气直至塑料袋表面充分膨胀。切断气源,点火。点火源使用火花塞或化学点火器(点火能量≤1kJ)。
7.7.4 试验中,共有3处点火点,每个点火点进行2次试验,共进行6次试验。在保护侧安装火焰探测器,观察是否发生回火。