阻火器 GB5908-2024
7.6 密封试验
将被测阻火器进口与气压源相连,封闭被测阻火器其他出口,缓慢升压至试验压力。将被测阻火器浸入水中,被测阻火器至液面深度不小于0.3m,在规定的压力保持时间内检查被测阻火器泄漏情况,记录试验结果。
试验压力为1.1倍介质最高工作压力,且不小于0.15 MPa,压力保持时间为5min。