阻火器 GB5908-2024
4 分类
4.1 按阻火器阻火性能分为:
a)阻爆燃型阻火器(R);
b)阻爆轰型阻火器[阻稳定爆轰阻火器(W);阻非稳定爆轰阻火器(F)]。
4.2 按阻火器安装位置分为:
a)管端阻火器(D);
b)管道阻火器(G)。
4.3 按阻火元件结构分为:
a)波纹板式(B);
b)金属丝网式(S);
c)平行板式(P);
d)充填式(C);
e)多孔板式(K)。
4.4 按阻火器耐烧性能分为:
a)耐短时燃烧阻火器(D);
b)耐烧型阻火器(N)。
4.5 按阻火器适用气体介质分为:
a)适用于IIA1级(最大试验安全间隙MESG≥1.14mm)气体的阻火器;
b)适用于IIA级(最大试验安全间隙MESG>0.9mm)气体的阻火器;
c)适用于IIB1级(最大试验安全间隙MESG≥0.85mm)气体的阻火器;
d)适用于IIB2级(最大试验安全间隙MESG≥0.75mm)气体的阻火器;
e)适用于IIB3级(最大试验安全间隙MESG≥0.65mm)气体的阻火器;
f)适用于IIB级(最大试验安全间隙IMESG≥0.5mm)气体的阻火器;
g)适用于IIC级(最大试验安全间隙MESG<0.5mm)气体的阻火器。
4.6 按阻火器应用方向分为:
a)单向应用阻火器;
b)双向应用阻火器。
目录
上节
下节