3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 阻火器 flame arrester
    由阻火元件、外壳及配件构成的,能阻止火焰(爆燃或爆轰)通过,但在正常工况下允许介质流通的装置。
3.2 管道阻火器 in-line flame arrester
    安装在管道之间的阻火器。
    注:阻火器两侧均有连接管道。
3.3 管端阻火器 end-of-line flame arrester
    仅有一端与管道连接的阻火器。
3.4 阻爆燃型阻火器 deflagration flame arrester
    能阻止爆燃火焰传播的阻火器。
3.5 阻爆轰型阻火器 detonation flame arrester
    能阻止爆轰(稳定爆轰、非稳定爆轰)传播的阻火器。
3.6 耐烧型阻火器 endurance burning flame arrester
    在耐烧过程中及耐烧完成后能阻止火焰传播的阻火器。
3.7 最大试验安全间隙 maximum experimental safety gap;MESG
    在规定的试验条件下,试验设备内腔室里各种浓度的被试气体或蒸气与空气的混合物点燃后,能阻止火焰通过内设腔室两部分之间25mm长接合面点燃外部气体混合物的接合面最大间隙。
    注:最大试验安全间隙是相应气体混合物的特性(见GB/T 2900.35)。
3.8 稳定燃烧 stable burning
    在阻火元件表面或靠近阻火元件表面位置火焰温度保持稳定。
3.9 短时燃烧 short time burning
    限制时间内的稳定燃烧。
    注:在大气环境下,采用本文件规定的试验气体及试验程序,短时燃烧的时间范围为1min~30 min。
3.10 稳定爆轰 stable detonation
    在限制的系统中稳定传播且其波面压力及传播速度没有明显变化的爆轰。
    注:在大气环境下,采用本文件规定的试验气体及试验程序,稳定爆轰的速度范围为1600m/s~2 200m/s。
3.11 非稳定爆轰 unstable detonation
    由爆燃转变为稳定爆轰的过程。
3.12 过驱爆轰 overdriven detonation
    爆轰压力、爆轰速度高于稳定爆轰时的状态。
3.13 介质最高工作压力 maximum working pressure of medium
    阻火器能成功实现阻火时所使用介质的最高工作压力(绝对压力)。