泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录M(规范性) 泡沫喷头试验程序及样品数量

M.1 试验程序说明
M.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)流量系数测定(6.16);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
    4)喷头覆盖半径测定(6.22);
    5)高温试验(6.23);
    6)氨应力腐蚀试验(6.24);
    7)二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验(6.25);
    8)盐雾腐蚀试验(6.26);
    9)灭火试验(6.27);
    10)跌落试验(6.14);
    11)耐水冲击试验(6.17)。
M.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
M.2 试验程序
    试验程序见图M.1。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475