泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录L(规范性) 高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量

L.1 试验程序说明
L.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1)外观(6.2);
    2)流量系数测定(6.16);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.18);
    4)耐水冲击试验(6.17);
    5)叶轮超转速试验(6.21.2);
    6)混合比试验(6.5)(适用时);
    7)跌落试验(6.14)(适用时)。
L.1.2 说明
    说明如下:
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
L.2 试验程序
    试验程序见图L.1。