泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.8 排放压力测定

    将安全阀或压力泄放阀安装在试验管网上,缓慢加压至安全阀或压力泄放阀开启,记录排放压力值,试验至少应进行3次,检查试验过程中有无频跳、颤振、卡阻等现象。试验中用于测量压力的仪表精度不应低于0.4级。
 