泡沫灭火设备 GB20031-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.7 运行可靠性试验

    将装置安装在试验管网中,使其处于正常工作状态。调节装置入口压力和流量,使装置在规定的压力和流量下连续运行45min,检查装置是否工作正常,试验中可使用水代替泡沫液。
 