道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
13.4 动力设备
13.4.1 对单机容量较大或负荷性质重要的动力设备,宜采用放射式配电。
13.4.2 对单洞三车道及以上的隧道,维修电源箱应两侧对称交错布置,投影间距约50m,插座回路应具有剩余电流保护功能。
13.4.3 对风机、水泵及照明等设备的控制柜、配电柜,应按工艺要求留有与综合监控系统的通信接口。
13.4.4 隧道内的设备控制、配电箱(柜)应满足防尘、防潮、防腐蚀等要求。
- 上一节:13.3 电线电缆
- 下一节:13.5 接地和防雷