道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
13.3 电线电缆
13.3.1 隧道内应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆。火灾时需保证供电的配电线路应采用耐火电缆或矿物绝缘类不燃性电缆。
13.3.2 隧道内应设置强电系统、弱电系统用的电缆通道。
13.3.3 隧道内电缆采用明敷时,应敷设在电缆桥、支架上,电缆桥、支架应采取相应的防腐蚀措施。
13.3.4 电线、电缆的选型及敷设的其他要求应按相关现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217、《建筑设计防火规范》 GB50016 及现行上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-2048等有关规定执行。
- 上一节:13.2 降压变电所
- 下一节:13.4 动力设备