道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
返 回
变小
变大
底 色

12.6 光过渡段的处理

12.6.1  光过渡段可采用人工光过渡、天然光过渡或混合光过渡形式。混合光过渡采用照明亮度的顺次变化、减光建筑渐次减光,或两者兼用的减光效果,满足隧道入口段照明的要求。
12.6.2  光过渡洞口侧的接近段可采取以下减光措施:
    1 植常青树;
    2 引道段两侧采用冷色调、低反射率材料装修或大幅坡面绿化。