道路隧道设计标准 DG/TJ08-2033-2017
返 回
变小
变大
底 色

12.5 出口段照明

12.5.1  在单向交通隧道中,应设置出口段照明。出口段宜划分为EX1、EX2两个照明段,每段长度宜取30~40m,与之对应的亮度宜按式(12.5.1-1)、式(12.5.1-2)计算:
12.5.2  长度L≤300m的直线隧道,可不设置出口段加强照明;长度300m<L≤500m的直线隧道,可只设置EX2出口段加强照明。