手动火灾报警按钮 GB19880-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录D(规范性) 跌落试验装置

D.1 跌落试验装置如图D.1所示。
D.2 跌落试验装置底部为经过淬火处理后的圆形钢板,表面平整无凹痕,厚度为(12±1)mm,直径为φ(600±20)mm。沿着圆形钢板四周应垂直设置高度为(500±20)mm的不锈钢丝编织的网状圆桶或冲孔板圆桶,不锈钢丝编织网孔尺寸为(10±2)mm×(10±2)mm,钢丝直径为φ(2.0±0.5)mm或冲孔孔径为φ(12±1)mm,孔间间距为(18±1)mm。

 