手动火灾报警按钮 GB19880-2024

附录C(规范性) 粉尘环境模拟试验装置和粉尘
C.1 粉尘环境模拟试验装置、试验布置如图C.1和图C.2所示。


C.2 试验粉尘为亚利桑那试验粉尘细粒(满足GB/T 28957.1-2023中的A2细粒粉尘)。
C.3 粉尘环境模拟试验装置应能保证测量工作区内的温度、湿度和气流速度满足试验要求。
C.4 通过粉尘发生器进行微量补尘,保证粉尘环境模拟试验装置中的粉尘浓度满足试验要求。
目录
上节
下节
- 上一节:附录B(规范性) 动作性能试验装置
- 下一节:附录D(规范性) 跌落试验装置