手动火灾报警按钮 GB19880-2024
前言
中华人民共和国国家标准
手动火灾报警按钮
Manual fire call points
GB 19880-2024
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2024-11-28 发布
2025-12-01 实施
国家标准化管理委员会
2024-11-28 发布
2025-12-01 实施
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》,与GB 19880-2005相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
a)增加了术语和定义(见第3章);
b)增加了分类(见第4章);
c)更改了结构要求(见5.2.2,2005年版的3.7);
d)更改了尺寸要求(见5.2.3,2005年版的3.7.2.2);
e)更改了图形符号和文字要求(见5.2.5,2005年版的3.7.3);
f)增加了报警功能要求(见5.4.1);
g)增加了操作部件恢复功能要求(见5.4.2);
h)增加了复位功能要求(见5.4.3);
i)增加了盐雾试验性能要求(见5.6.1);
j)更改了射频场感应的传导骚扰抗扰度试验的技术参数(见5.6.3,2005年版的4.19);
k)增加了防护等级试验性能要求(见5.6.4);
l)增加了耐粉尘污染性能要求(见5.6.5);
m)增加了抗跌落性能要求(见5.6.6);
n)增加了耐荧光紫外灯老化性能要求(见5.6.7);
o)增加了报警功能试验、操作部件恢复功能试验等试验项目及试验方法(见第6章);
p)删除了雨淋试验(见2005年版的4.22);
q)增加了标志耐久性试验方法(见8.3);
r)增加了粉尘环境模拟试验装置和粉尘(见附录C);
s)增加了跌落试验装置(见附录D);
t)增加了荧光紫外线老化试验装置(见附录E)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家消防救援局提出并归口。
本文件于2005年首次发布,本次为第一次修订。
目录
上节
下节