气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.38 液位测量装置报警功能试验
6.38.1 试验条件
试验空间内环境光线应在100lx~500lx范围内,环境噪声应不大于30dB(A)。
6.38.2 试验程序
将液位测量装置与模拟容器相连,液位测量装置的输出端与报警器连接,将容器内液位充至正常水平后,缓慢泄放容器内液体至报警器报警,记录此时的液位值,将泄放的液体量换算成对应的灭火剂质量。
在距离液位测量装置3m处观察报警灯光;在额定电压下,距离液位测量装置1m处使用声级计测量报警声压级。
目录
上节
下节
- 上一节:6.37 数显式压力显示器电源试验
- 下一节:6.39 安全泄放装置动作试验