气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.37 数显式压力显示器电源试验
目测数显式压力显示器是否有电量水平指示器,通过按钮等设备进行操作,查看显示屏是否显示读数。
对于使用主电源和辅助电源的数显式压力显示器,进行主电源和辅助电源之间的转换,查看储存信息是否丢失。
查看电池供电数显式压力显示器是否能监测电池容量。
将生产者提供剩余30d电量已发出提示信息的数显式压力显示器,在常温下放置30d,之后观察其电量水平指示器。
目录
上节
下节
- 上一节:6.36 压力显示器报警功能试验
- 下一节:6.38 液位测量装置报警功能试验