电动汽车供电设备安全要求 GB39752-2024
7.2 结构检查
7.2.1 一般检查
目测检查供电设备各个方向的表面(包括壳体及正常使用时可触及部分)是否含有毛刺、明显擦伤和裂纹等影响使用的表面缺陷。目测检查供电设备不含有锐边、倒角、凸出物等类似尖锐部分对人员存在伤害的结构部件。检查供电设备结构,内部电气及机械连接、正常操作时零部件是否牢固可靠。
注:判定时表面缺陷不包含气孔、划痕等因存储和运输造成的影响。
7.2.2 把手和手动控制装置检查
检查把手、旋钮、夹具、操纵杆等类似运动部件是否安装牢固。
7.2.3 连接和拼接检查
检查供电设备的所有连接和拼接在机械上是否牢固,在电气上是否连续。固定的螺钉、螺母、垫圈、弹簧或类似零件等,电源导线、母线、载流部件、多股绞合导线等,是否符合5.2.3的要求。
7.2.4 布线检查
检查供布线的孔洞,套管或索环、布线路径是否不会引起或避开可能构成磨损或损伤绝缘层。
7.2.5 开孔检查
检查开孔的配置和构造是否采取防护,检查门板、面板、盖板等处开孔,关闭或就位时是否满足IPXXC的防护要求。
7.2.6 防护等级试验
按照GB/T 4208规定进行供电设备防护等级试验。
目录
上节
下节
- 上一节:7.1 环境适应性试验
- 下一节:7.3 电击防护试验