电动汽车供电设备安全要求 GB39752-2024
返 回
变小
变大
底 色

7.1 环境适应性试验

    按照GB/T 2423.1规定的“试验Ad:散热试验样品温度渐变的低温试验”方法,试验温度:-25℃(室外型)或-5℃(室内型)。试验时间持续2h,检查供电设备是否能正常工作。
    按照GB/T 2423.2规定的“试验Bd:散热试验样品温度渐变的高温试验”方法,试验温度:+40℃试验时间持续2h,检查供电设备是否能正常工作。
    按照GB/T 2423.4规定的“试验Db:交变湿热(12h+12h循环)”方法,试验温度:40℃,循环次数:2次。在湿热试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度复试,Ⅰ类设备绝缘电阻不应小于1MΩ,Ⅱ类设备绝缘电阻不应小于7MΩ。介电强度按要求的75%施加测量电压。试验结束后,在环境箱内恢复至正常大气条件,通电后检查供电设备是否能正常工作。
    预期在高温、高湿、高盐雾等特殊环境下使用的供电设备,按照GB/T 2423.17进行盐雾试验。预期在高辐照环境下使用的供电设备,按照GB/T 16422.2进行光老化试验。