电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第7部分:EDS成分分析法 GB/T16840.7-2021
返 回
变小
变大
底 色
搜索
8 结果
8.1 溯源性分析,应给出检材微区内主要含有的元素种类,将含量前三位的特征元素作为该检材所含的主要元素。
8.2 同一性比对分析,除基体元素外,比对检材与标样所含特征元素相差一种以内,可做同一性认定。
8.3 半定量分析应先得到非归一化结果;如确定没有遗漏元素并且非归一化结果在95%~100%之间时,才能将结果归一化。