热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
返 回
变小
变大
底 色

B.3 试验步骤

B.3.1 监测功能
B.3.1.1 打开环控机控制器显示屏幕,检查显示屏幕上是否显示下列监测参数:室内温湿度、室外温湿度、室内CO2浓度、室内PM2.5浓度、风机运行状态、热泵运行状态、风阀运行状态;对带有转速可调的风机、压缩机,显示屏幕上应显示挡位信息;对于开度可调的阀门,显示屏幕上应显示阀门开度信息;对于开度不可调的阀门,显示屏幕上应显示阀门的开、关状态。
B.3.1.2 在环境室内空气温湿度、CO2浓度、PM2.5浓度处于近稳态时,采用仪器比对或校准的方式,对室内温湿度传感器、CO2浓度传感器及PM2.5浓度传感器进行精度核验:室内温度核验点包括18℃和27℃,温度示值偏差不应超过1℃;室内相对湿度核验点包括40%和60%,湿度示值偏差不应超过10%;CO2浓度核验点包括0.06%和0.1%,CO2浓度示值偏差不应超过0.01%;PM2.5浓度核验点为环境室内的实际浓度,示值偏差不应超过20%。
B.3.2 控制功能
B.3.2.1 室内温度控制功能
B.3.2.1.1 在制冷模式下,室内温度设定为26℃后开启环控机,试验用环境室的室外温湿度维持在名义制冷工况条件,室内侧提供稳定热源,热源的供热量为环控机制冷量的75%、50%和25%,环控机运行正常后,记录实际的温度波动。
B.3.2.1.2 在制热模式下,室内温度设定为20℃后开启环控机,试验用环境室的室外温湿度维持在名义制热工况条件,室内侧提供稳定冷源,冷源的供冷量为环控机制热量的75%、50%和25%,环控机运行正常后,记录实际的温度波动。
B.3.2.2 室内CO2浓度控制功能
    在新风模式下,室内CO2浓度设定为0.08%后开启环控机,试验用环境室的室外CO2浓度维持在0.06%以下,室内侧提供稳定CO2发生源,CO2的发生量为环控机满足人员CO2排放量100%,环控机运行正常后,记录实际的CO2浓度。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475