建筑用通风百叶窗技术要求 GB/T39968-2021
返 回
变小
变大
底 色
搜索
B.5 测试结果和计算示例
B.5.1 防沙百叶窗的通风性能
防沙百叶窗的通风性能分级通过每次测试的通风量对应的通风系数来确定。测试区域面积A为1.0㎡,空气密度ρ为1.2kg/m
3
。见表B.3。
B.5.2 防沙百叶窗的防沙性能
防沙百叶窗的防沙性能分级通过每次测试的通风量对应的防沙率来确定。测试结果应记录每次测试的通风量,以及对应的气流流速、总沙质量、防沙质量。见表B.4。