上海电动自行车集中充电和停放场所设计标准 DG/TJ08-2451-2024
返 回
变小
变大
底 色

前言

上海市工程建设规范

电动自行车集中充电和停放场所设计标准
Design standard for centralized charging and parking places of electric bicycles

DG/TJ 08—2451—2024

主编单位:华东建筑设计研究院有限公司
批准部门:上海市住房和城乡建设管理委员会
施行日期:2024年10月1日
 
上海市住房和城乡建设管理委员会文件
沪建标定〔2024〕179号


上海市住房和城乡建设管理委员会关于批准
《电动自行车集中充电和停放场所设计标准》为上海市工程建设规范的通知

各有关单位:
    由华东建筑设计研究院有限公司主编的《电动自行车集中充电和停放场所设计标准》,经我委审核,现批准为上海市工程建设规范,统一编号为DG/TJ 08—2451—2024,自2024年10月1日起实施。
    本标准由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理,华东建筑设计研究院有限公司负责解释。
上海市住房和城乡建设管理委员会
2024年4月11日

    为贯彻落实《关于开展电动自行车消防安全综合治理工作的通知》(安委办〔2018〕13号)、《上海市非机动车安全管理条例》的要求,进一步加强本市非机动车安全管理,预防和减少火灾安全事故,保障公众生命财产安全,根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发<2022年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划>的通知》(沪建标定〔2021〕829号)的要求,由华东建筑设计研究院有限公司任主编单位,会同相关单位共同编制本标准。
    本标准的主要内容有:总则;术语;基本规定;总平面布局和平面布置;防火分隔和建筑构造;消防给水和灭火设施;通风和排烟;电气。
    各单位及相关人员在本标准执行过程中,如有意见及建议,请反馈至上海市房屋管理局(地址:上海市世博村路300号;邮编:200125),上海市消防救援总队(地址:上海市中山西路229号;邮编:200051),上海市住房和城乡建设管理委员会(地址:上海市大沽路100号;邮编:200003;E-mail:shjsbzgl@163.com),华东建筑设计研究院有限公司(地址:上海市中山南路1799号世博滨江大厦北座;邮编:200011;E-mail:info@ecadi.com),上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路683号;邮编:200032;E-mail:shgcbz@163.com),以供今后修订时参考。
    主编单位:华东建筑设计研究院有限公司
    参编单位:上海市消防救援总队
    应急管理部上海消防研究所
    同济大学城市风险管理研究院
    上海市建设工程勘察设计管理事务中心
    建研防火科技有限公司上海分公司
    汉海信息技术(上海)有限公司
    上海闪汰新能源科技有限公司
    铁塔能源有限公司上海分公司
    上海维岳自动化科技有限公司
    主要起草人:刘啸  杨波  黄昊  王薇  王朔 张永丰  马哲  陈杰家  王剑峰  张琼芳 徐平  张伟伟  张洁  曹晓晨  林素红 何俊霞  孟岚  宓榕榕  朱昊赜  袁静 曹晴烨  朱小彤  张杰  顾金龙  占旺兵 周敏莉  汪健君  李宏旭  许芃  赵华亮 齐秀生  李祖才  刘其海  吴征栋  唐建文
    主要审查人:章迎尔  徐凤  寿炜炜 高小平  李旻 朱蕾  黄文强
上海市建筑建材业市场管理总站

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475