液化石油气瓶阀 GB7512-2023
7.9 耐振性试验
将瓶阀装在试验装置上,按6.3.1规定的力矩关闭瓶阀,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,然后将试验装置安装在振动试验台上,按振幅2mm,频率33.3Hz,沿任一方向振动30min,再按7.8的规定进行气密性试验。