液化石油气瓶阀 GB7512-2023
7.8 气密性试验
7.8.1 将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于关闭状态,使自闭装置处于开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,浸入水中持续1min或置于检漏装置中检查。
7.8.2 将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于任意开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至公称工作压力,浸入水中持续1min或置于检漏装置中检查。
7.8.3 将瓶阀装在试验装置上,使瓶阀处于任意开启状态,从瓶阀的进气口充入氮气或空气至0.05 MPa的压力,浸入水中持续1min或置于检漏装置中检查。
7.8.4 气密性试验装置应具有检验数据(如压力、泄漏量等)自动采集和记录功能,并且该装置应设置在无需人工干预的自动化检测线上进行检验。自动采集和记录的检验数据由制造企业存档,检验数据的电子档案保存期应大于瓶阀设计使用年限。
目录
上节
下节