热泵和冷水机组能效限定值及能效等级 GB 19577-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录A(规范性)风冷式舒适型冷水机组(CC≤50 kW)制冷季节性能系数的试验和计算方法

A.1 工况及各温度发生时间
    制冷季节性能系数试验工况按表A.1的规定,制冷季节需要制冷的各温度区间的发生时间按表A.2的规定。

A.2 房间冷负荷与冷负荷线
    机组制冷工况下的房间冷负荷根据机组名义制冷量的明示值按公式(A.1)计算,冷负荷线见图A.1。
    式中:
    Lc(tj)      ——室外温度tj时的房间冷负荷,单位为千瓦(kW);
    tj                ——不同区间的室外温度,单位为摄氏度(℃);
    φfulc(35)——机组的名义制冷量明示值,单位为千瓦(kW)。
A.3 试验方法
    在额定电压和表A.1规定的试验工况下,按GB/T 10870规定的方法,分别测量机组在A、B、C、D四个工况测试点下的制冷量和制冷消耗功率,并按A.4的方法计算相应负荷点的制冷性能系数:
    a)对于使用单台定频/定速压缩机的机组:在额定电压和额定频率下试验;
    b)对于使用多台定频/定速压缩机的机组:通过机组的控制系统根据需要开启合适的压缩机台数,使机组稳定在表A.1规定的负荷率;
    注:如果机组控制系统未设置压缩机台数开启逻辑,按定频/定速机组进行试验。
    c)对于变频/变容量机组:应将压缩机的运行频率或容量调至适宜值,使机组能够稳定运行在表A.1规定的负荷率。
A.4 计算方法
A.4.1 制冷季节总负荷
    制冷季节总负荷CSTL按公式(A.2)计算。
    式中:
    Qc(tj)——机组各负荷制冷量,单位为千瓦(kW);
    nj            ——制冷季节中制冷的各温度下工作时间,单位为小时(h)。
    机组各负荷制冷量Qc(tj)按公式(A.3)或公式(A.4)计算。
    a)当室外温度在24℃(0负荷点)~35℃(A点)之间时:
    b)当室外温度在35℃(A点)~43℃之间时:
    式中:
    φc(tj)——机组各负荷实测制冷量,单位为千瓦(kW)。
    其中,机组各负荷的实测制冷量φc(tj)按公式(A.5)计算。
 
A.4.2 制冷季节耗电量
    制冷季节耗电量CSTE按公式(A.6)计算。
    式中:
    COPbin(tj)——各工作温度下的制冷性能系数;
    COPbin(tj)——通过测试并按公式(A.7)~公式(A.11)计算获得。
    a)当室外温度在43℃~35℃(A点)之间时:
    b)当室外温度在35℃(A点)~32.3℃(B点)之间时:
 
    c)当室外温度在32.3℃(B点)~29.5℃(C点)之间时:
    d)当室外温度在29.5℃(C点)~26.8℃(D点)之间时:
    e)当室外温度在26.8℃(D点)~24℃(0负荷点)之间时:
    在B、C、D工况试验中,若机组的制冷量超过要求额定负荷的102%时,COPbin(tB、tc、tD)的计算按以下规定进行。
    对于使用单台定频/定速压缩机的机组,COPbin(tB、tc、tp)按公式(A.12)计算。
    式中:
    COPDC ——B、C、D工况下连续制冷运行时测得的制冷性能系数;
    CD         ——衰减系数,通过测试获得,按公式(A.13)进行计算。

    式中:
    LF——负荷系数;
    LD——需要计算的额定负荷率;
    QFL——名义制冷量明示值,单位为千瓦(kW);
    QpL(B、C、D)-B、C、D工况下连续制冷运行时测得的制冷量,单位为千瓦(kW)。
    b)对于变频/变容量机组和使用多台定频/定速压缩机的机组,COPbin(tB、tc、tD)按以下规定获得:
    1)若机组B、C、D工况试验下的制冷量满足要求负荷的±2%,测的B、C、D工况下的制冷性能系数即为COPbin(tB、tc、tD)的值;
    2)若机组B、C、D工况试验下的制冷量超出要求负荷的±2%且还能继续卸载时,COPbin(tB、tc、tD)的计算采用相邻负荷点之间的插值获得;
    3) 若机组B、C、D工况试验下的制冷量超出要求负荷的+2%且不能继续卸载时,COPbin(tB、tc、tD)通过公式(A.12)计算获得。
A.4.3 制冷季节性能系数
    制冷季节性能系数按公式(A.15)计算。