目录
上节
下节
查找
检索
数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.4 照明装置
5.4.1 吸顶灯具底座应紧贴吊顶或顶板,安装应牢固。
5.4.2 嵌入式灯具安装时,灯具应固定在吊顶板预留孔、洞内专设的框架上。灯具宜单独吊装,灯具边框外缘应紧贴吊顶板。
5.4.3 灯具安装位置应符合设计要求,成排安装时应整齐、美观。
5.4.4 专用灯具的安装应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定执行。
目录
上节
下节
上一节:
5.3 配电线路
下一节:
5.5 施工验收
京ICP备10045562号-28
京公网安备110105014475