数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
5.3 配电线路
5.3.1 线缆端头与配电箱、柜应连接牢固、可靠,接触面搭接长度不应小于搭接面的宽度。
5.3.2 电缆敷设应符合下列规定:
1 应在绝缘测试合格后敷设。
2 应排列整齐、捆扎牢固、标识清晰,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。
3 端接处电缆长度应留有余量。
4 在转弯处,敷设电缆的最小允许弯曲半径应符合表5.3.2的规定。
表5.3.2 电缆最小允许弯曲半径

注:D为电缆外径。
5.3.3 电缆接入配电箱、柜时,应符合下列规定:
1 应捆扎固定;
2 接入配电箱、柜电缆的弯曲半径应大于电缆最小允许弯曲半径;
3 电缆最小允许弯曲半径应符合本标准表5.3.2的要求。
5.3.4 矿物质电缆敷设应满足表5.3.4规定的最小允许弯曲半径的要求。当在下列场合敷设时,应将电缆敷设成S形或Ω形弯,其弯曲半径不应小于电缆外径的6倍:
1 在温度变化大的场合。
2 有振动源的场合。
3 建筑物的沉降缝或伸缩缝之间。

续表5.3.4
表5.3.4 矿物质电缆最小允许弯曲半径

续表5.3.4

5.3.5 单芯矿物质电缆敷设时,每路电缆之间宜留有不小于电缆外径2倍的间隙。在电缆锯断后应立即对其端部进行临时性封堵。
5.3.6 隔墙内穿线管与墙面板应有间隙,间隙不宜小于10mm。安装在隔墙上的设备或装置应整齐固定在附加龙骨上,墙板不得受力。
5.3.7 电缆应按设计要求编号,颜色应符合下列规定:
1 保护线(PE线)应为黄绿相间色;
2 中性线(N线)应为淡蓝色;
3 L1相线应用黄色,L2相线应用绿色,L3相线应用红色;
4 直流布线电缆正极、负极应有明显区分。
5.3.8 电缆桥架、线槽和保护管的敷设应符合设计要求和现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。在活动地板下敷设时,电缆桥架或线槽底部不宜紧贴地面。
5.3.9 馈电母线的敷设应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303有关规定和设计要求,插接箱宜错位安装,并应保证安装后的空间便于运行维护。
目录
上节
下节