数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
4.5 活动地板
4.5.1 活动地板的铺设应在其他室内装修施工及设备基座安装完成后进行。
4.5.2 建筑地面应干燥、坚硬、平整、不起尘。活动地板下空间的原建筑表面应进行清洁处理并做防尘涂覆,涂覆面不得起皮或龟裂。
4.5.3 活动地板铺设前,应按设计标高及位置准确放线。沿墙单块地板的最小宽度不宜小于整块地板边长的1/4。
4.5.2 建筑地面应干燥、坚硬、平整、不起尘。活动地板下空间的原建筑表面应进行清洁处理并做防尘涂覆,涂覆面不得起皮或龟裂。
4.5.3 活动地板铺设前,应按设计标高及位置准确放线。沿墙单块地板的最小宽度不宜小于整块地板边长的1/4。
4.5.4 活动地板铺设时应随时调整水平,遇到障碍物或不规则墙面、柱面时应按实际尺寸切割,相应位置应增加支撑部件。
4.5.5 铺设风口地板和开口地板时,现场切割地板的切割面应光滑、无毛刺,并应进行防火、防尘处理。
4.5.6 在原建筑地面铺设保温材料的品种、规格型号应符合设计要求,铺设应严密、平整,粘接牢固。
4.5.7 在搬运、储藏、安装活动地板过程中,应做好装饰面和边角的保护,并应保持装饰面的清洁。
4.5.8 在活动地板上安装设备时,应对地板装饰面进行防护。
4.5.8 在活动地板上安装设备时,应对地板装饰面进行防护。
4.5.9 活动地板的安装应牢固可靠,结构完整,地板高度大于600mm时宜增加辅助支撑部件。
4.5.10 防静电活动地板安装后其防静电性能应符合设计要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 地面
- 下一节:4.6 内墙、顶棚及柱面