数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色

4.4 地面

4.4.1 数据中心的地面施工应包括下列内容:
    1 原建筑地面处理;
    2 不安装活动地板房间的饰面砖、石材、地毯等地面面层材料的铺设;
    3 涂覆防尘、防潮涂料;
    4 防静电地面施工。
4.4.2 地面施工宜在隐蔽工程、吊顶工程、墙面与柱面的抹灰工程完成后进行。
4.4.3 地面施工按设计要求铺设的防潮层、防水层或保温层,应做到均匀、平整、牢固、无缝隙。
4.4.4 饰面砖、石材、地毯等面层材料的铺设应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。
4.4.5 水泥地面上涂覆防尘涂料应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。
4.4.6 自流平地面施工应符合现行国家标准《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 50589的有关规定。
4.4.7 防静电地面施工应符合现行国家标准《防静电工程施工与质量验收规范》GB 50944的有关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475