点型感烟火灾探测器 GB4715-2024


附录G(规范性)试验火SH2-棉绳阴燃火
G.1 燃料:洁净、干燥的棉绳。
G.2 布置:将90根长为80cm,重3g的棉绳固定在直径为10cm的金属圆环上,然后悬挂在支架上,高于不可燃平面1m(见图G.1)。
G.3 点火:在棉绳下端点火,点燃后立即熄灭火焰,保持连续冒烟。试验应在所有棉绳被点燃后才能开始。
G.4 试验结束的判据:m=2dB/m或所有探测器发出火灾报警信号。
G.5 火灾参数应满足下列要求:
试验火的m与y的比值以及m与试验时间的比值关系应在图G.2a)和图G.2b)的实线范围内。


目录
上节
下节