点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
返 回
变小
变大
底 色

附录F(规范性)试验火SH1-木材热解阴燃火

F.1 燃料:10根75mmx25mmx20mm的山毛榉木棍(含水量约等于5%)。
F.2 布置:如图F.1所示,木棍呈辐射状放置于加热功率为3kW(额定功率),直径为220mm的加热盘上面,20mm一边与加热盘表面接触。加热盘表面有8个同心槽,槽宽度为5mm,深度为2mm,槽与槽之间距离3mm,槽与加热盘边距离4mm。试验开始时,先给加热盘通电,加热盘的温度应在11 min内由室温升到600℃并能稳定保持。应通过温度传感器测量加热盘的温度,该传感器附着于从加热盘边算起第五条槽,并且保证良好的热接触,木棍放置不应覆盖温度传感器。
F.3 试验结束的判据:m=2dB/m或所有探测器发出火灾报警信号。
F.4 火灾参数应满足下列要求:
    ——试验火的m与y的比值以及m与试验时间的比值关系应在图F.2a)和图F.2b)的实线范围内;
    ——在试验结束前不能产生火焰。


 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475