点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
6.18.1 试验步骤
6.18.1.1 将试样按GB/T 17626.6的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.18.1.2 按GB/T 17626.6中规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.18.1.3 干扰结束后,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.18.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin。
6.18.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.6的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:6.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:6.19 静电放电抗扰度试验