点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.17 射频电磁场辐射抗扰度试验

6.17.1 试验步骤
6.17.1.1 将试样按GB/T 17626.3的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.17.1.2 按GB/T 17626.3中规定的试验方法对试样施加表1所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。
6.17.1.3 干扰结束后,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。
6.17.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,较大值用ymax或mmax表示,较小值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin或mmax:mmin 。
6.17.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.3的要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475