点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.4 一致性试验
6.4.1 试验步骤
6.4.1.1 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求依次测量所有试样的响应阈值。所有试样中,最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。计算出所有试样响应阈值的平均值,用yrep或mrep表示。计算ymax:yrep或mmax:mrep ,yrep:ymin或mrep:mmin。
6.4.1.2 A型试样应在每种响应阈值等级条件下,分别进行试验。
6.4.1.3 一致性比值评价不少于10只;当试样少于10只时,不进行比值评价,只需满足响应阈值的要求,作为环境试验前的响应阈值。
6.4.2 试验设备
应使用满足附录A要求的阈值检验烟箱。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 烟雾响应方位试验
- 下一节:6.5 电源参数波动性能试验