点型感烟火灾探测器 GB4715-2024
6.3 烟雾响应方位试验
6.3.1 试验步骤
6.3.1.1 将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求测量试样的响应阈值。每测完1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8次,方位选取不应遗漏因探测器结构造成的
明显最不利和最有利方位。最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示,计算ymax:ymin马或mmax:mmin 。
6.3.1.2 记录试样最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位。在以后的试验中,这两个方位分别记录为最不利和最有利方位。
6.3.2 试验设备
应使用满足附录A要求的阈值检验烟箱。
目录
上节
下节
- 上一节:6.2 烟雾响应重复性试验
- 下一节:6.4 一致性试验