防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机 GB14102.2-2024
5.2 材料及关键零部件
5.2.1 材料
5.2.1.1 卷门机的电气接线端应套装耐热绝缘套管。
5.2.1.2 卷门机的传动齿轮、传动螺母、滑动轴套等传动部件不应使用塑料或铝质材料。
5.2.2 关键零部件
5.2.2.1 卷门机采用的电动机应符合GB/T 12350或GB/T 14711的规定。
5.2.2.2 卷门机配用的温控释放装置性能应符合下述规定:
a) 温控释放装置的感温元件选用公称动作温度为70℃的易熔合金元件,其性能符合XF 863的规定;
b)卷门机装配的温控释放装置,其温控释放驱动距离不小于型号中的标称值,且不大于型号中标称值的1.05倍;
c)将温控释放装置的驱动绳索进行折弯后,其动作时的输出力F.k不小于卷门机制动部件释放力F■的1.5倍。
目录
上节
下节