防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机 GB14102.2-2024
5.1 外观
5.1.1 卷门机外壳应完整、无缺损,不应有裂纹或明显变形;卷门机各零部件涂覆部位表面应光滑,组装应无明显错位;卷门机应设有接地装置和标识,电机出线端子与电机连接应牢固。
5.1.2 卷门机产品应设置永久性标志铭牌,并应符合8.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5 技术要求
- 下一节:5.2 材料及关键零部件